浙江華倪電氣有限公司2025-05-30
開箱檢查:UPS電源到貨后,先打開包裝,觀察UPS電源外觀,檢查是否在運輸中有碰撞損壞。如有損壞,需立即通知經銷商。對照發貨附件清單,檢查隨機附件是否齊全、正確。若附件缺少或型號不符,也需及時通知經銷商或原廠。
安裝環境準備:請勿將UPS電源安裝在露天環境下,其安裝環境應滿足環境溫度在0~40℃范圍內,相對濕度在0~95%RH范圍內,海拔1000米以下。海拔超過1000米應進行降額。安裝環境應通風良好,遠離水源、熱源和易燃易爆物品,避免陽光直射,避免將UPS安裝在有粉塵、揮發性氣體、腐蝕性物質和鹽份過高的環境中。
機柜安裝固定:確保配電室有足夠的空間來放置UPS系統,機柜前方至少預留0.8米,后方至少預留0.5米空間供空氣流動散熱。使用叉車將設備運輸至指定地點,并使用一字錐和鉗子開箱。安裝時,先通過機柜底部的滾輪支撐,再使用扳手逆時針擰動地腳螺栓,使地腳收起,推到安裝點并固定。,順時針擰動地腳螺栓,使地腳放下,確保機柜穩定。
電池安裝:電池連接需確保正負極正確對應,并通過電池的+,-和N線與UPS系統相連。電池N線從正負電池組中間連接點引出,形成參考電位。連接時務必遵守安全注意事項,確保電池組到電池組外置開關,外置開關到UPS系統間的連線正確無誤,避免接反。
接線與調試:對于UPS主機的接線,連接線一般由廠家提供。接線前,需先測試主路和旁路是否已連接,用萬用表測試U1、U2是否短路,V1、V2是否短路,W1、W2是否短路。如果短路,市電直接接主路就可以了;如果不是短路,就用連接把對應的端子連接。接完線后,按照說明書進行調試,一般流程是旁路-輸出-輸入-電池-逆變器。