浙江杭梅數智科技有限公司2025-04-11
案例1:配電線路過流保護
問題:某10kV線路短路導致越級跳閘。
解決方案:
校驗線路保護裝置定值是否與上級匹配。
啟用方向過流保護,避免非故障區域誤動。
案例2:通信中斷故障
問題:裝置無法與后臺通信。
排查步驟:
檢查網口指示燈狀態。
使用抓包工具分析報文是否正常。
重啟裝置或更換通信模塊。