北京奧恒達電氣設備有限公司2025-06-04
局部放電(PD)超標(>5pC)通常由絕緣缺陷引起,處理步驟如下:
定位檢測:通過超聲波傳感器(精度 ±5cm)或特高頻(UHF)技術鎖定放電點;
缺陷修復:若為氣泡,需重新真空澆注環氧樹脂;若為前列放電,打磨電極并涂覆絕緣漆;
復測驗證:修復后需在 1.3 倍額定電壓下測試,確保 PD<3pC。北京奧恒達電氣設備有限公司擁有局部放電實驗室,配備德國 Omicron 檢測設備,可提供從檢測到修復的全流程服務,曾為某數據中心干式變壓器消除放電隱患,避免了因故障導致的停機損失。
本回答由 北京奧恒達電氣設備有限公司 提供