上海大載機電有限公司2025-05-13
過熱度校準步驟:
1)準備工具:數字壓力表(0.5級)、溫度計(±0.5℃)
2)系統穩定運行1小時后:
記錄蒸發壓力(對應飽和溫度T1)
測量蒸發器出口溫度T2
3)計算實際過熱度(T2-T1)
4)調節步驟:
順時針旋轉(增加過熱度,每次1/4圈)
逆時針旋轉(減小過熱度)
5)驗證:調整后穩定運行30分鐘再檢測
本回答由 上海大載機電有限公司 提供
上海大載機電有限公司
聯系人: 姚英利
手 機: 18221569131
網 址: https://www.refcn.com/