上海大載機電有限公司2025-05-10
平衡管安裝錯誤的影響:
1)常見錯誤:
接在積液管段(導致供液不足)
距離蒸發器過遠(>2m)
管徑不符(應≥φ6mm銅管)
2)引發故障:
過熱度偏差>3℃
蒸發器利用率下降40%
壓縮機回氣過熱
3)正確做法:
接在蒸發器出口0.3m內
保持水平或向閥體下傾
單獨固定(不與冷媒管綁扎)